baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Как правильно выполнить молниезащиту в монолитном сооружении?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно выполнить молниезащиту в монолитном сооружении?

    В монолитном сооружении молниезащита выполнена посредством внутренней арматуры монолита. По моему она должна быть видимая, катанка по фасаду. Подскажите, как правильно и какой пункт ПУЭ? Заранее благодарен .

  2. #2
    mohio
    Гость
    и как такое бывает????где проект и как соединяются арматура внутри?как это проверить? как проверять целосность?странно и непонятно все.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Ознакомьтесь с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
    СО 153-34.21.122-2003
    3.2.3. Заземлители
    3.2.3.1. Общие соображения
    Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
    3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
    Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки. Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения. Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.
    Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
    Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.
    3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
    В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.

  4. #4
    mohio
    Гость
    да,все хорошо, но знаю случай на юге украины (дождя небыло 120 дней) и грунтовые воды ушли глубже и сопротивление возросло на столько, что произошло ЧП (током убило человека).Это мы узнали позже, что виновата та самая арматура железобетонного стояка здания. лично я не надеюсь впреть на естественные заземлители.

  5. #5
    mohio
    Гость
    он наверное имеет в виду спуск с крыши молнезащитной сетки или устройство заземлителя?! может это контур уравнителя потенциалов?все зависит от проекта
    Последний раз редактировалось mohio; 15.07.2010 в 22:44.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    током убило человека
    Печально:-( Все нормы и требования написаны кровью, но не все хотят выполнять эти правила.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    100% защиты от молнии не существует, но надо предусмотреть по максимуму. Использовать естественные заземлители и искусственные, тогда появится шанс уберечь людей от поражения током.

  8. #8
    pantera
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    100% защиты от молнии не существует, но надо предусмотреть по максимуму. Использовать естественные заземлители и искусственные, тогда появится шанс уберечь людей от поражения током.
    Ну если 100% защиты все-таки не существует, так как быть во время грозы с бытовой техникой, с тем же компьютером? У меня, к примеру, интернет кабельный.

  9. #9
    МихА
    Гость

    Радость

    Цитата Сообщение от pantera Посмотреть сообщение
    Ну если 100% защиты все-таки не существует, так как быть во время грозы с бытовой техникой, с тем же компьютером? У меня, к примеру, интернет кабельный.
    Для этих целей существуют специальные защитные устройства, покопайтесь на сайте ооо"электромонтаж", кажись там видел.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    существуют специальные защитные устройства
    Интересно, о каких защитных устройствах идёт речь?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения