baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9
Показано с 81 по 86 из 86

Тема: Правильна ли схема электроснабжения?

  1. #81
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Так у меня их и нет.
    Внимательно читайте вот это требование ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  2. #82
    kostil
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А куда подключён PEN-проводник? На схеме его подключили в счётчик электроэнергии. А куда должен быть подключён PEN-проводник? А на каком основании счётчик электроэнергии установлен на улице, когда завод производитель требует установку в сухом помещении? А куда присоединёно заземление щита? К корпусу? А корпус должен быть присоединён к шине РЕ. Кому принадлежит счётчик электроэнергии?
    PEN подключен к счетчику и дополнительно не заземлен в щите учета. Заземлен только сам щит и арматура на которой он установлен.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Данное ТУ - туалетная бумага от ЭСО. ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    В вашей практике есть удачные случаи когда удалось перенести счетчик учета со столба в дом, и при этом электричество вам не отключили? Поделитесь, если не трудно, заявление в ЭСО, заявлением в суд. Из опыта, подскажите, чем аргументирует при разбирательстве ЭСО установку счетчика на улице?
    По факту я не встречал ни одного частного жилого дома, подключенного к обновленной ВЛИ, без щита учета на улице. Напротив, сейчас в некоторых поселках даже многоквартирные многоподъездные дома подключают ставя щиты учета на уличных столбах...
    [/QUOTE]

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Проблематично для кого?
    Проблематично для меня. Не вижу смысла экономить на паре АВ и тратить больше денег на кабель который придется тащить до ВРУ.

    Единственное что решил переделать в схеме - это подключить РЩ1 и РЩ2(гараж) от ВРУ что сократить число автоматов.

  3. #83
    kostil
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Внимательно читайте вот это требование ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Так и будет сделано в ВРУ.

  4. #84
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    PEN подключен к счетчику и дополнительно не заземлен в щите учета. Заземлен только сам щит и арматура на которой он установлен.
    Вы считаете, что здесь нет нарушений? А кто отвечает за нарушения? Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности? Что произойдёт, если PEN-проводник оборвётся? Какие происходят процессы в случаях обрыва PEN-проводника?

    В вашей практике есть удачные случаи когда удалось перенести счетчик учета со столба в дом, и при этом электричество вам не отключили?
    Их тысячи, главное не лениться защищать свои права. Зайдите в раздел Учет электроэнергии и ознакомьтесь с темами, в которых описывают не отдельные случаи, а массовые понуждения представителей ЭСО выполнять требования действующих НТД. Для примера можно посмотреть здесь или тут и так далее по разделу.

    По факту я не встречал ни одного частного жилого дома, подключенного к обновленной ВЛИ, без щита учета на улице.
    А Вы проводите обследования электроустановок по всему региону или смотрите в радиусе 100 метров от своего участка?

    Напротив, сейчас в некоторых поселках даже многоквартирные многоподъездные дома подключают ставя щиты учета на уличных столбах...
    В магазинах продают повсеместно фальсифицированные продукты, но это не означает, что Вы обязаны их покупать и травиться.

    Проблематично для меня. Не вижу смысла экономить на паре АВ и тратить больше денег на кабель который придется тащить до ВРУ.
    Тогда нет смысла спрашивать советы, если изначально уверенны в своей непогрешимости выбранных технических решений.

  5. #85
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Оно выполнено до АВ2
    Вы действительно не понимаете разницы между этим автоматом и установленным на вводе? Где у Вас ввод, как думаете?

    Так и будет сделано в ВРУ.
    А где у Вас ВРУ?

    Повторю определение ВРУ (ГОСТ Р 50669-94): Вводно-распределительное устройство - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от него линиях.

    В каком месте осуществляется ввод питающей линии на схеме, которую Вы нарисовали?

    Как реализовать систему заземления TN-C-S Вам описали, как минимум трижды, но Вы предпочитаете изобретать свою схему питания дома, подгоняя собственные решения к существующим условиям.

    чем аргументирует при разбирательстве ЭСО установку счетчика на улице?
    Отсутствием правовых оснований для такой установки и нарушением правил ПУЭ, ПТЭЭП, статей Гражданского кодекса, Постановлений правительства РФ и т.д. Как Вы думаете, почему форум битком набит подобными вопросами? Вы на собственном опыте убедились, что при малейшей попытке реконструировать электроустановку дома (на что имеете полное право) Вы сталкиваетесь с тем, что она практически не реализуема из-за "грамотных" решений ЭСО.

    По факту я не встречал ни одного частного жилого дома, подключенного к обновленной ВЛИ, без щита учета на улице.
    А много владельцев домов Вы встречали, которые используют систему TN-C-S? Из тех, которые подключены по схемам ЭСО? При этом ни один человек не скажет Вам, что электробезопасность и заземление электроустановки дома ему не важны и не требуются. ЭСО наплевать, какая будет система заземления, поскольку их задача подвести электроэнергию к Вашему щиту. И, что будет сделано за пределами их ответственности никого не волнует. Это уже Ваши проблемы и немалые, а у ЭСО проблем нет.

  6. #86
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    kostil! Нарисуйте новую схему с учетом предложенных вариантов изменений, обязательно соблюдая селективность.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения