1,5 высоты опоры будет 15 метров, а не 1,5 метра.ШРП в 1,0 метре от надземного телефонного провода, проложенного по опорам, высота опор приблизительно 10 м. 1,5 высоты опоры выдержано до ШРП.
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы
Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры.




Ответить с цитированием