У Вас их должно быть два - один до счётчика, второй после.входной двухполюсный автомат
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
Первый автомат ставьте на 20 А (4000/220 = 18,18А) с характеристикой срабатывания D, второй с таким же номиналом, но с характеристикой С.
Какая система заземления в доме TN-C или TN-C-S? В TN-C нет нулевого рабочего проводника (N) и нулевого защитного проводника (PE). Есть проводник, в котором N и PE совмещены (проводник PEN), на который распространяются правила ПУЭ:
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
При этом, в квартире духпроводная система, хотя кабель должен быть проложен трёхжильный (просто PE проводник подключить некуда - в щите нет шины PE).
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
Судя по всему, система в доме TN-C, поскольку в стояке у Вас алюминий 6 мм2. Соответственно, автомат на вводе должен быть однополюсным.
Если система TN-C-S, т.е. PEN проводник на вводе в электроустановку дома разделён на N и PE, то можете ставить двухполюсные автоматы. В квартире, соответственно, применяете трёхжильный кабель с подключенным проводником нулевого рабочего заземления к шине PE.
Автомат с номиналом не более 10А. У Вас одна линия на освещение?автомат на освещение
Автомат с номиналом не более 16А. Тот же вопрос, что и с освещением. Если линий несколько, то на каждую следует предусмотреть отдельный автомат.автомат на розетки