baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: С каким номиналом устанавливать автоматические выключатели?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    С каким номиналом устанавливать автоматические выключатели?

    На сколько ампер мне поставить входной двухполюсный автомат, автомат на освещение и автомат на розетки, где ввод по стояку сделан алюминиевым проводом сечением 6мм2? В двухкомнатной квартире сделана новая проводка на розетки медь 2.5мм2, на освещение медь 1.5мм2, общее потребление квартиры 4000вт.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    входной двухполюсный автомат
    У Вас их должно быть два - один до счётчика, второй после.

    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.

    Первый автомат ставьте на 20 А (4000/220 = 18,18А) с характеристикой срабатывания D, второй с таким же номиналом, но с характеристикой С.

    Какая система заземления в доме TN-C или TN-C-S? В TN-C нет нулевого рабочего проводника (N) и нулевого защитного проводника (PE). Есть проводник, в котором N и PE совмещены (проводник PEN), на который распространяются правила ПУЭ:

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    При этом, в квартире духпроводная система, хотя кабель должен быть проложен трёхжильный (просто PE проводник подключить некуда - в щите нет шины PE).

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

    Судя по всему, система в доме TN-C, поскольку в стояке у Вас алюминий 6 мм2. Соответственно, автомат на вводе должен быть однополюсным.

    Если система TN-C-S, т.е. PEN проводник на вводе в электроустановку дома разделён на N и PE, то можете ставить двухполюсные автоматы. В квартире, соответственно, применяете трёхжильный кабель с подключенным проводником нулевого рабочего заземления к шине PE.

    автомат на освещение
    Автомат с номиналом не более 10А. У Вас одна линия на освещение?

    автомат на розетки
    Автомат с номиналом не более 16А. Тот же вопрос, что и с освещением. Если линий несколько, то на каждую следует предусмотреть отдельный автомат.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения