    Какие номиналы автоматов установить в квартире?

    Хочу поменять старую электропроводку на новую. Дом с газовой плитой сдан в 1968 году. Квартира двухкомнатная. Проводка в квартире выполнена проводом АППВ 2х2.5мм2. Стояк в подъезде выполнен проводом АППВ 2х6мм2. В квартире хочу розеточную группу сделать проводом ВВГ 3х2.5мм2, освещение ВВГ 3х1.5мм2. В квартире планирую вштробить щиток и установить туда 6 автоматов. Каждую комнату (розеточную часть) вывести на отдельный автомат, т.е. маленькая комната - 1 автомат, коридор и кухня - 2 автомат (потребление в кухне небольшое холодильник и мелкая бытовая техника), большая комната - 3 автомат, HI-FI аппаратура в большой комнате - 4 автомат, стиральная машина - 5 автомат, освещение во всей квартире - 6 автомат. После общения с энергетиком в ТСЖ, мне было сказано, что вводной двухполюсный автомат должен быть не более 16А, розеточные автоматы , автомат освещения и автомат стиральной машине не более 10А. Мощность потребления квартиры 3300 - 4000 ВТ. Скажите, какие номиналы автоматов входного двухполюсного и автоматов в квартире мне поставить исходя из норм потребления, моих расчетов и здравого смысла?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Дом с газовой плитой сдан в 1968 году. Квартира двухкомнатная. Проводка в квартире выполнена проводом АППВ 2х2.5мм2. Стояк в подъезде выполнен проводом АППВ 2х6мм2.
    По старой схеме на квартиру должны стоять в этажном щите 2 автоматических выключателя. Сколько их у Вас и какого номинала?

    В квартире хочу розеточную группу сделать проводом ВВГ 3х2.5мм2, освещение ВВГ 3х1.5мм2.
    Начинать реконструкцию надо с ВРУ дома, а не с квартиры. Первым делом требуется перевести существующую систему TN-C на TN-C-S, а уже потом заниматься квартирой. На данный момент Вы не можете использовать защитный заземляющий РЕ-проводник, так как в доме нет и некуда его подключать. Мало того, что некуда подключать, но ещё и опасно его использовать в системе TN-C. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
    Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.


    освещение во всей квартире - 6 автомат
    На освещение устанавливайте два автоматических выключателя и обязательно установите три автомата под резерв. В щите должно быть место для последующей установки УЗО, но подключать групповые линии к устройствам защитного отключения можно будет после реконструкции системы заземления в доме.

    что вводной двухполюсный автомат должен быть не более 16А
    В системе заземления TN-C запрещено использовать двухполюсный автоматический выключатель. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    После общения с энергетиком в ТСЖ, мне было сказано, что вводной двухполюсный автомат должен быть не более 16А
    Какой автоматический выключатель установлен в этажном щите? Если там установлен на D20 А, то в квартире можно установить С20 А, но только в этажном щите обязательно типа D, а в квартирном на вводе типа C. Далее на групповые линии устанавливать С16А и С10А. Если в этажном щите установлен С16, то его требуется заменить на D16, а в квартирном щите на вводе установить С16, на групповые линии поставить B16 и B10. Можно попросить у энергетика ТСЖ заменить автоматический выключатель в этажном щите на D20, а в квартирном установить С20 или D16. Как видите вариантов много, главное знать номинал автоматического выключателя в этажном щите.

  3. #3
    Татарченко Александр
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Буду разбираться с энергетиком дальше.