Всем огромное спасибо за участие! Я так понимаю, помимо указанных выше требований, запрет есть и в пункте ПУЭ 7.1.30. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается. Поскольку у нас ретро провод, а не кабель, то запрет также имеет место быть и в этом пункте. Идея с трубами очень хорошая, но к сожалению не бюджетная, хотя я бы наверно всё таки потратился. Правда для вcей этой металлоконструкции нужно будет дополнительно организовать ДСУП, а качество основной СУП мне пока не известно и может быть лучше будет ограничиться пластиковыми коробами. Проектировщика нет, есть, как обычно, дизайнер, которого надо вовремя направить на путь истинный, чтобы безопасность электроустановки не пострадала.
Последний раз редактировалось Andrey; 13.11.2014 в 13:11.