Для каких целей устанавливали розетку в гардеробной? Чайку попить или обогреватель включать?В комнате одна розетка с заземляющими контактами.
Пожарник прав, так как гардеробы и кладовки следует относить к классу пожароопасной зоны П-IIа со всеми вытекающими.Пришел пожарник, сказал демонтаж розетки. Не положено. Основание не сказал, сослался на потом пришлю документ.
СП-31-110-2003, п. 4.45. В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
СП-31-110-2003, таблица 4.8
Пожароопасные класса:
П-IIa - отделения приема и выдачи белья и одежды.
14.37. Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.
ПУЭ, глава 7.2 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
П. 7.2.11. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов, реквизитов, бутафорий, мебели и материальные), мастерские (живописные, постижерные, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, хозяйственные, машиниста и электрика сцены, бельевые), гардеробные для актеров и костюмерные следует относить к пожароопасным зонам класса П-IIa, если указанные помещения по условиям эксплуатации и характеристикам примененного оборудования не отнесены к более высокому классу по взрывопожарной опасности.
п. 7.4.44. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Раз уж пожарник увидел, то придётся демонтировать. Устанавливали по проекту или по просьбе заказчика?Только сделали ремонт, не хочется все переделывать.
Отвечу кратко - НЕТ!Возможен ли выход из ситуации без демонтажа?




Ответить с цитированием