Да, в принципе ничего не удивляет, изворачиваться придется, территория окружающая АГНКС (пахота) поделена между разными собственниками.
Есть тупиковая ЛЭП 10кВ, существующая, которая подходит к территории объекта практически в плотную, надо поставить ТП, как выяснилось столбовой ТП дело не обойдется, КТПН на 400кВА надо ставить - оборудования на 360 кВт набралось. Придется снести несколько существующих опор, на опоре, расположенной на расстоянии не менее 80 метров от АГНКС прицепить разъединитель РЛНД-10/400 (его требуют в ТУ), перейти в кабель, довести его до КТПН, которую поставить на расстоянии не менее 12 м от АГНКС и поземным кабелем от неё зайти в ВРУ АГНКС. ВРУ внутри помещения операторной расположить не получится из за отсутствия свободного пространства, потребуется наружная установка, так же на расстоянии не менее 12 м от компрессорного оборудования.
Единственное на пути прокладки кабеля от опоры до АГНКС встречается несколько кабелей связи, но это в принципе решаемо...
Ранее с такими вариантами не сталкивался, как то больше промпредприятия проектировал, а тут АГНКС досталась, вот и встал в небольшой ступор...
Спасибо за консультацию!