  1. #1
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Каждая шина выполняет свою функцию, шина РЕ - защитную, шина N - распределение электроэнергии.
    это понятно.
    но лучший контакт когда его нет.
    я задавал этот вопрос многим проектировщикам внятного ответа так и не получил.
    теоритически допустим вот такую шину в чем может быть проблемам(теоретически) .


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    я задавал этот вопрос многим проектировщикам внятного ответа так и не получил.
    теоритически допустим вот такую шину в чем может быть проблемам(теоретически) .
    Теоретически у Вас на схеме получается шина PEN, а не N и РЕ. На практике шина N не должна иметь связи ни с корпусом щита, ни с РЕ-проводниками. В ПУЭ чётко прописано требование о наглядности схемы и исключении возможности ошибочных отключений и переключения. Требуется изначально отделить эти проводники, обеспечивая тем самым не только наглядность, но и электробезопасность электроустановки. Отсекается возможность несанкционированного отключения РЕ-проводников, что повышает уровень электробезопасности в процессе эксплуатации. ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    На практике шина N не должна иметь связи ни с корпусом щита
    так она надежно замкнута перемычкой.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В ПУЭ чётко прописано требование о наглядности схемы и исключении возможности ошибочных отключений и переключения.
    вот с этим нельзя не согласится.

    моя версия.
    1)визуализация.
    2)при аварии на N шине(пожар) PE останется невредимой.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    так она надежно замкнута перемычкой.
    В точке разделения PEN-проводника.п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    моя версия.
    1)визуализация.
    2)при аварии на N шине(пожар) PE останется невредимой.
    Насчёт 2 пункта я уже писал - шина N выполняет функцию распределения электроэнергии. Продолжу Вашу мысль о пожаре: N-проводники могут нагреваться свыше допустимого и передавать нагрев на шину PEN, которая в свою очередь будет нагревать РЕ-проводники и способствовать ослаблению контактов.