    я задавал этот вопрос многим проектировщикам внятного ответа так и не получил.
    теоритически допустим вот такую шину в чем может быть проблемам(теоретически) .
    Теоретически у Вас на схеме получается шина PEN, а не N и РЕ. На практике шина N не должна иметь связи ни с корпусом щита, ни с РЕ-проводниками. В ПУЭ чётко прописано требование о наглядности схемы и исключении возможности ошибочных отключений и переключения. Требуется изначально отделить эти проводники, обеспечивая тем самым не только наглядность, но и электробезопасность электроустановки. Отсекается возможность несанкционированного отключения РЕ-проводников, что повышает уровень электробезопасности в процессе эксплуатации. ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Получается что групповое?
    Да, это групповые линии. На столовую нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.

  3. #23
    Namak
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да, это групповые линии. На столовую нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.
    Значит на каждую розетку по своему УЗО? Вот так?


  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Значит на каждую розетку по своему УЗО? Вот так?
    Да, только на каждую розетку должен приходить свой индивидуальный РЕ-проводник от шины РЕ. У Вас на схеме показан шлейф РЕ. Я давал уже требование ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

  5. #25
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    На практике шина N не должна иметь связи ни с корпусом щита
    так она надежно замкнута перемычкой.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В ПУЭ чётко прописано требование о наглядности схемы и исключении возможности ошибочных отключений и переключения.
    вот с этим нельзя не согласится.

    моя версия.
    1)визуализация.
    2)при аварии на N шине(пожар) PE останется невредимой.

  6. #26
    Namak
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да, только на каждую розетку должен приходить свой индивидуальный РЕ-проводник от шины РЕ.
    Да. Это понятно. Толко получается что вот что.

    От вводного распред щитка в подвале идёт 3-х фазный провод с нулём и заземлением на другой этаж. Там собирается маленький рапред щит с клеммами для N и PN. Индивидуальные проводники от розеток, надеюсь, должны идти к клемме PN этого маленького щитка или тянуться к шине PN в подвал? 0_о

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    так она надежно замкнута перемычкой.
    В точке разделения PEN-проводника.п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    моя версия.
    1)визуализация.
    2)при аварии на N шине(пожар) PE останется невредимой.
    Насчёт 2 пункта я уже писал - шина N выполняет функцию распределения электроэнергии. Продолжу Вашу мысль о пожаре: N-проводники могут нагреваться свыше допустимого и передавать нагрев на шину PEN, которая в свою очередь будет нагревать РЕ-проводники и способствовать ослаблению контактов.

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Там собирается маленький рапред щит с клеммами для N и PN. Индивидуальные проводники от розеток, надеюсь, должны идти к клемме PN этого маленького щитка или тянуться к шине PN в подвал? 0_о
    Групповые линии в подвале подключают к маленькому распределительному щиту, который, как я понимаю, собран для этих целей.

  9. #29
    Namak
    Гость
    Ну да. От основного РЩ в подвале и отходят кабели по этажам на маленькие РЩ по этажам.

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    От основного РЩ в подвале и отходят кабели по этажам на маленькие РЩ по этажам.
    Вот и подключайте групповые линии и этим щитам.