Тема: Нужно ли подключать N на шину PE?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Значит на каждую розетку по своему УЗО? Вот так?
    Да, только на каждую розетку должен приходить свой индивидуальный РЕ-проводник от шины РЕ. У Вас на схеме показан шлейф РЕ. Я давал уже требование ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

  2. #2
    Namak
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да, только на каждую розетку должен приходить свой индивидуальный РЕ-проводник от шины РЕ.
    Да. Это понятно. Толко получается что вот что.

    От вводного распред щитка в подвале идёт 3-х фазный провод с нулём и заземлением на другой этаж. Там собирается маленький рапред щит с клеммами для N и PN. Индивидуальные проводники от розеток, надеюсь, должны идти к клемме PN этого маленького щитка или тянуться к шине PN в подвал? 0_о

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Там собирается маленький рапред щит с клеммами для N и PN. Индивидуальные проводники от розеток, надеюсь, должны идти к клемме PN этого маленького щитка или тянуться к шине PN в подвал? 0_о
    Групповые линии в подвале подключают к маленькому распределительному щиту, который, как я понимаю, собран для этих целей.