Тема: Нужно ли подключать N на шину PE?

  1. #31
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В точке разделения PEN-проводника.п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    это я прекрасно знаю, объединение у нас во ВРУ и так называемое разделение там же.


    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Продолжу Вашу мысль о пожаре: N-проводники могут нагреваться свыше допустимого и передавать нагрев на шину PEN, которая в свою очередь будет нагревать РЕ-проводники и способствовать ослаблению контактов
    при таком исходе N болты тоже ослабнут вот и есть косвенная аварийная ситуация которую устранить будет проще на отдельной шине а не все в кучу, займет меньше времени.
    получается вопрос закрыт, хотя я сам всегда разединение делаю по ПУЭ =).

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    при таком исходе N болты тоже ослабнут вот и есть косвенная аварийная ситуация которую устранить будет проще на отдельной шине а не все в кучу, займет меньше времени.
    Не во времени дело, а в том, что никто не сможет дать гарантии, какой проводник ослабнет первым делом, N или группа РЕ-проводников. Это как погадать на кофейной гуще.

    получается вопрос закрыт
    Согласен.

    хотя я сам всегда разединение делаю по ПУЭ =).
    Странно было бы слышать от Вас обратное!

  3. #33
    Namak
    Гость
    Спасибо, Григорий, за помощь.
    Dima - было полезно размять мозги )