baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Разрешается ли подключать светильник шлейфом?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Разрешается ли подключать светильник шлейфом?

    Разрешается ли подключать светильник от другого светильника шлейфом, без распределительной коробки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Если в месте установки потолок подвесной, то запрещается подключение светильников шлейфом. Также запрещено прокладывать проводник PE шлейфом, только ответвлением.

    1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций.

    СП 31-110-2003

    8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Заменить распаечную коробку можно коробом, в котором устанавливаете сжимы, например WAGO, и делаете отдельное ответвление РЕ-проводников до каждого светильника. N- и L-проводники можете шлейфовать.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения