то есть значение коэффициента Кс смотрю по графику (график в зависимости от характеристики автомата А, В, С, D и т.д.) и смотрю попадает ли эта точка в предел предусмотренный табл. 1.7.1. (380- 0,2с., 220-0,4с.)?
Например если для напряжения 220В, автомат 63А хар.С, по протоколу например Кс=4, то глядя на график получается время сработки 1с.-1,5с., по таблице 1.7.1. должно быть не более 0,4с., значит автомат не обеспечит положенное срабатывание? Правильно я понял?