все желто-зеленого цвета, разрешается ли оставить все провода таким цветом
Крайне неудачный вариант.

ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

5.2 Применение отдельных цветов
5.2.1 Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

5.3 Применение двухцветных комбинаций
5.3.1 Разрешенные цвета
Комбинации любых двух цветов, включенных в перечень 5.1, разрешены в том случае, если нет риска путаницы.
Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого цветов предназначено только для целей 5.3.2 - 5.3.6.

5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации.
Примечание 1 - Для однозначной идентификации определенного защитного проводника может потребоваться дополнительная маркировка.
Примечание 2 - Для PEN-, PEL- и РЕМ-проводников требуется дополнительная цветовая маркировка.
Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.

потом они в щитах и ВРУ будут обозначены разной расцветки изолентой и будут висеть бирки?
Я бы всю видимую длину проводов в стояках и шкафах проводников убрал в термоусаживаемую трубку соответствующих цветов для уверенного распознавания проводников. Изоленты будет недостаточно.