К паспорту на заземляющее устройство прикладывают исполнительную схему с привязками, она заменяет акт на скрытые работы и должна хранится у заказчика на протяжении всего срока эксплуатации. ПТЭЭП, п. 2.7.15 На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:В дополнение к Паспорту ЗУ можно приложить протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств и протокол проверки металлосвязи.
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информация по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.