baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Освещение садового участка с двух мест с помощью проходных выключателей

  1. #1
    Герасим
    Гость

    Освещение садового участка с двух мест с помощью проходных выключателей

    Здравствуйте всем,
    признаюсь, что электричестве не большой знаток. Весь мой опыт это проводка в гараже и бане, собственных конечно.Поэтому принципиальные схемы стараюсь перекладывать на схемы расключения, может для кого-то выглядит примитивно, но так мне легче понять куда что идет.
    Из тех схем которые предлагаются на сайте для моего случая выбрал переключение света с двух мест: из дома и из бани. Экспериментов с феерверками не любли, поэтому обращаюсь ко всем. Схема которую я предлагаю будет ли работать? Может что-то лишнее или не правильно? Схема двухпроводная это как данность.
    Схема расключе&#10.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Посмотрите вот эту схему, надеюсь Вы поймёте, как и что подключать.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Герасим Посмотреть сообщение
    Схема которую я предлагаю будет ли работать?
    Посмотрел Вашу схему, работать будет, если соедините так, как нарисовали.

  4. #4
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Герасим Посмотреть сообщение
    Может что-то лишнее
    Две распредкоробки лишние. Достаточно одной. Схема правильная.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения