baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проверка автоматических выключателей (заполнение протокол)

  1. #1
    Василий
    Гость

    Проверка автоматических выключателей (заполнение протокол)

    Доброго времени суток. Попал ко мне в руки испытательный комплект РТ-2048. Я сам испытаниями не занимаюсь, но хотел бы разобраться, для расширения кругозора. Прочитал методику испытания, прогрузил автомат, а вот с правильностью заполнения протокола встрял.
    И так, автомат ABB S233R на 32А. Держу в руках протокол и по пунктам пытаюсь заполнить:
    1. Номер п/п - здесь все понятно.
    2. Место установки - вроде тоже ясно (к примеру щит ЩС или ЩО).
    3. Обозначение по схеме. Что пишется? Группа потребителей или значок рисуется?
    4. Наименование и тип... - здесь все понятно.
    5. Тип расцепителя перегрузки - ОВВ? или все-таки С?
    6. Тип расцепителя к.з. - я так понимаю что С.
    7. Заданная выдержка времени отключения при К. З. - ну я так понимаю, что автоматов по ГОСТ50345 это не касается.
    8. Номинальный ток аппарата - тут понятно - 32А.
    9. Номинальный ток расцепителя - хм... не догоняю - то ли 32А, то ли диапазон писать 160-320.
    10. Уставка расцепителя перегрузки - не догнал, подозреваю, что 32А.
    11. Уставка расцепителя к.з. - я так понимаю диапазон писать 160-320.
    Проверка расцепителя перегрузки:
    12. Испытательный ток - в методике писалось 3Iн. расц. + 10%, т. е. 32*3+10%=106А приблизительно.
    13. Время срабатывания допустимое - по методике указывается от 30 до 40 с. У меня сработал за 23 с.
    14. Время срабатывания измеренное - 23 с.
    Проверка расцепителя к.з.:
    15. Длительность приложения испытательного тока - х.з.
    16. Ток срабатывания расцепителя - у меня сработал при 192 А.
    17. Время срабатывания - то же не уловил, как и пункт 15. Написано в методике - установить переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в положение, больше ожидаемого времени срабатывания испытуемого АВ. Ставлю значение 1,6 (самое большое), так он мне его и показывает. Ставлю меньше показывает то что ставлю. В общем не все понятно.

    Проконсультируйте пожайлуста. Заранее благодарен.

  2. #2
    Василий
    Гость
    Неужели ни кто не выполнял?

  3. #3
    Александр71
    Гость
    Если честно не заполнял, но попробуем разобраться:
    Обозначение по схеме - скорее всего именно обозначение по схеме (QF1..........)
    Тип расцепителя перегрузки - тепловой, электромагнитный.
    Тип расцепителя к.з. - электромагнитный
    Заданная выдержка времени отключения при К. З - у некоторых автоматов есть такая приблуда, как она обозначается не знаю.
    Номинальный ток расцепителя - Думаю это максимальный ток на который изготавливаются данный тип автоматов, (например ВМ 40, 40А, а у ВА47-29, 63А)
    Уставка расцепителя перегрузки - да скорее всего 1,15 тока уставки
    Уставка расцепителя к.з. - да наверное 160-320
    С остальным тоже интересно разобраться, кто знает подскажите!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения