Установлены металлические опоры — 2 м. труба в землю, фланец и опора, фундамент частично (0,7-0,9м) бетонированный, в конструкции имеется крестовина под фланцем, так же в земле. На опорах установлены LED светильники общей мощность 84х4=336 ватт. Так же установлены парковые светильники на металлических опорах, бетонированные также в верхней части-30-40см, фундамент 90см в земле. 8×72=576 ватт
Нужно ли делать дополнительное заземление?
Какая линия проложена или будет проложена к опорам - кабельная линия или воздушная?
ПУЭ:
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (РЕN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.
Прокладывайте к опорам трёх- или пятижильный кабель. PE проводник кабеля необходимо подключать на опоре к шине PE или к приваренному болту. От этого болта (или шины) подключаются светильники. Не забывайте, что PE проводник должен быть проложен неразрывно.