baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: установка щита на гипсокартон

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    установка щита на гипсокартон

    Добрый день! Есть вопрос, на форумах, к сожалению не нашел существующего вопроса-ответа, поэтому создаю новый. Имеется современный электро-щит пластмассовый "IEK", имеется стена - гипсо-картонная перегородка (пустая). По проекту установка именно на ней, вопрос - требуется-ли какое-либо основание между щитом и стеной, или ставим непосредственно на "бумагу", так как верхний слой гипсо-картона именно бумага...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Имеется современный электро-щит пластмассовый "IEK"
    Пластиковые щиты имеют индекс "нг" не распространяющие горение. Их можно устанавливать на строительные конструкции, выполненные из горючих материалов.


    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    требуется-ли какое-либо основание между щитом и стеной, или ставим непосредственно на "бумагу"
    Пласитковый щит устанавливайте непосредственно на гипсокартон без каких-либо подложек.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    верхний слой гипсо-картона именно бумага
    Гипсокартон относятся к группе горючести Г1 (по ГОСТ 30244), к группе воспламеняемости В3 (по ГОСТ 30402), к группе дымообразующей способности Д1 (по ГОСТ 12.1.044), к группе токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044)

  3. #3
    Евгений
    Гость
    Добрый день. Владимир есть вопрос.
    А как быть с подходящими к щиту кабелями: а) если они идут внутри стены (или фальш-стены ) из гипсокартона – получается только в металлической трубе? ; б) и если походят по гипсокартону-можно или нет использовать пластик и индексом «нг»?
    Заранее спасибо!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    если они идут внутри стены (или фальш-стены ) из гипсокартона – получается только в металлической трубе?
    Необходимо прокладывать кабель в гофрированной ПВХ трубе. В данном случае металлическая труба не нужна. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    СП 31-110-2003, п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.

    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    и если походят по гипсокартону-можно или нет использовать пластик и индексом «нг»?
    Тогда прокладывают кабель открыто в кабельных коробах, трубах ПВХ и т. п. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

  5. #5
    Евгений
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    [/B]
    Оргомнейшее спасибо .вот теперь то подразобрался . подытожим : как говорится сначала посмотри из чего сделан материал(потолка) и его степень горючести, а потом сделай вывод какой и в чем протягивать кабель!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    сначала посмотри из чего сделан материал(потолка)
    Вы правильно поняли, но смотреть надо не только на потолок. Требование, которое содержится в ПУЭ относится ко всем типам поверхностей, по которым ведётся проводка. Поверхности делятся на две категории: горючие и негорючие. Есть и более детальное разделение по степени горючести, воспламеняемости и проч. Эти характеристики в обязательном порядке должны учитываться при выборе способа монтажа проводки.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения