Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
это касается всех электрических полов или каких-то "старых моделей"
Это касается всех моделей и модификаций электрических полов.

Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
по инструкциям к полу все просто - замоноличиваем в песко-бетон и всё... ?
Инструкция завода-изготовителя не затрагивает дополнительную систему уравнивания потенциалов, да и не должна её описывать. При установки розетки в ванной комнате в инструкции на розетку так же ничего не написано о необходимости подключения к ДСУП, но это не означает, что кто-то имеет право игнорировать требования п. 7.1.88. ПУЭ.

Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
и что можно применять для этих целей ?
Самый простой способ - укладывать поверх электрических полов металлическую сетку, которую присоединяют к ДСУП.