Что из себя представляет эта шина? Стальная полоса? Где установлен контур? Как контур подключен к заземляющему проводнику, который, в свою очередь, должен быть подключен к шине PE в ВРУ? Какое сечение заземляющего проводника?вниз, сквозь подвал уходит шина заземления, но она вмазана в стену
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.