Тема: Правильно ли организовано заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость
    по факту, оказалось нуля нет (сделан проводом одножильным 4 или 6 квадратов, желтый с зеленой полосой), который идет-идет и никуда не приходит. (висит в воздухе...) УЗО нет в схеме вовсе. катастрофа...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    по факту, оказалось нуля нет
    Вы имеете ввиду PE проводник?

    сделан проводом одножильным 4 или 6 квадратов, желтый с зеленой полосой
    Контур заземления подключается проводом 10 мм2.

    который идет-идет и никуда не приходит. (висит в воздухе...)
    Заземляющее устройство есть? Проверяли?

    катастрофа...
    Именно. А Вы писали

    схема проста до невозможности
    Проверяйте схему полностью, начиная от ввода и до последней розетки. Надо устранять все недочёты и ошибки. Обязательно проверьте сопротивление изоляции линий.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    - Вы имеете ввиду PE проводник?


    - Заземляющее устройство есть? Проверяли?


    - Надо устранять все недочёты и ошибки. Обязательно проверьте сопротивление изоляции линий.

    - именно его


    - его нет физически, кабель висит "каралькой" в воздухе... Летом буду копать яму ), сейчас надо что-то оперативное придумать, думаю поставить на всё по УЗО, ну можно забить арматуру, для временного...


    - а это уже проблематично сделать самому... Нарисую схему "нового" щита, выложу его здесь на Вашу критику
    Последний раз редактировалось АлексейФ; 27.01.2015 в 08:31.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Летом буду копать яму )
    Устанавливайте модульно-штыревое заземление. Этот вид заземляющего устройства можно установить и зимой. Земляные работы минимальны. В работе используется отбойный молоток с энергией удара 30-45 Дж. Этим инструментом Вы сможете не только забить электроды, но и легко вскрыть верхний слой промёрзшей земли. Оборудование можно взять в аренду.

    сейчас надо что-то оперативное придумать, думаю поставить на всё по УЗО
    Оперативно УЗО поставить можно, но контура заземления нет, УЗО и дифференциальные автоматы не будут обеспечивать необходимую защиту.

    можно забить арматуру, для временного...
    И что получите? Во-первых, арматуру нельзя использовать для организации заземления. Во-вторых, временное заземление разве не должно соответствовать требованиям? Зачем дважды делать одну работу?

    Нарисую схему "нового" щита
    Выкладывайте, конечно.