  1. #11
    Elminzter
    Гость
    Вы же сами сослались на пункт 2.1.11. ГОСТ 10434-82* объяснив этим пунктом человеку создавшему тему, что нельзя без наконечника "Многожильный кабель МСМК 2Х16 подключать к автомату."

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Elminzter Посмотреть сообщение
    Вы же сами сослались на пункт 2.1.11. ГОСТ 10434-82* объяснив этим пунктом человеку создавшему тему, что нельзя без наконечника "Многожильный кабель МСМК 2Х16 подключать к автомату."
    Многожильный проводник обязательно надо опресовать наконечником, а вот для моножилы этого делать не требуется. В теме вроде всё нормально разжёвано.

  3. #13
    Elminzter
    Гость
    Несогласен, посмотрите описание клемм ABB – ENTRELEC. Там написано что можно без наконечников.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Elminzter Посмотреть сообщение
    Несогласен, посмотрите описание клемм ABB – ENTRELEC. Там написано что можно без наконечников.
    Ваше несогласие не отменяет требования НТД по обеспечению надёжного присоединения многожильных проводников. Если автоматический выключатель не снабжён дополнительно к винтовому зажиму пружинным механизмом, то в обязательном порядке потребуется установить наконечник, чтобы недопустить ослабление контакта и выпадание проволок многопроводочного проводника из принятой первоначальной формы в процессе эксплуатации. Зажим без пружинного механизма не способен формировать устойчивую конструкцию многопроволочного проводника и в процессе эксплуатации, при нагреве и охлаждении, происходит ослабление контактного соединения, что неминуемо приведёт к нагреву сверх допустимых пределов. Дальше наверное не стоит описывать последствия? Догадаетесь сами?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Elminzter Посмотреть сообщение
    Вы же сами сослались на пункт 2.1.11. ГОСТ 10434-82*
    Сослался, разумеется. При этом имел в виду то, о чём Вам написал Владимир. Для чего Вы приводили требование стандарта для моножильных проводников (2.1.10) я не совсем понял. Он опровергает необходимость опрессовки многожильных проводников? Требования стандарта не делают исключений для автоматических выключателей.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Elminzter Посмотреть сообщение
    Несогласен, посмотрите описание клемм ABB – ENTRELEC. Там написано что можно без наконечников.
    Там может быть написано всё, что угодно. Или Вы полагаете, что каталог АББ является стандартом на всё и отменяет остальные требования? Производитель может рекомендовать или не рекомендовать тот или иной тип подключения проводника, который возможен в силу конструктивных особенностей устройства, но выбор должен быть сделан на основе нормативных требований и национальных стандартов. Об этом Вам тоже уже написали, не буду повторяться.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Elminzter Посмотреть сообщение
    Там написано что можно без наконечников.
    Добавлю кое-что. Можно, значит допускается. В ПУЭ есть вот такой пункт:

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.