Смотрите Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Приложение к постановлению: "Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства"
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Охранная зона для ВЛ с номинальным напряжением 10 кВ устанавливается шириной 10 метров от оси ВЛ (5 метров для ВЛ выполненной проводом СИП).
Соответственно, минимальное расстояние от границы Вашего участка должно быть не менее 10 или 5 метров, в зависимости от типа проводов, которыми будет проложена линия.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Обязаны спрашивать, если по каким-либо причинам соблюсти требования по ширине устанавливаемой охранной зоны невозможно.
Нет, не имеют права. В таких случаях владелец ВЛ должен предложить Вам оформить сервитут (обременение на участок) и платить Вам деньги за использование участка.