baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Сертификат соответствия ВВГнг-LS

  1. #1
    Dima32
    Гость

    Сертификат соответствия ВВГнг-LS

    Скачал с сайта производителя (ООО «Кабельный завод «АЛЮР») сертификат соответствия на кабель ВВГнг-LS, который собираюсь купить.
    b8ec02faa9da3775c66b83ab632713a1.jpg
    Как можно видеть, сертификат отличается от привычного, там где в шапке написано "Система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России". У этого просто надпись "Таможенный союз".
    Теперь все сертификаты делают такими? Им также полностью можно доверять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ООО «Кабельный завод «Алюр» присоединился к Актуальному проекту «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции».

    Теперь все сертификаты делают такими? Им также полностью можно доверять?
    Да, теперь выдают такого образца сертификаты. Этот сертификат заменяет ранее выдаваемые обязательные сертификаты на продукцию (по Российским Техническим регламентам и в системе ГОСТ Р).

    18 ноября 2010 года представителями трех стран было подписано Соглашение «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации». В соответствии с данным Соглашением, на территории стран Таможенного Союза вводятся единые обязательные требования к продукции. Эти требования изложены в виде Технических регламентов Таможенного союза в отношении продукции, которая включена в «Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» (перечень утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526).

    Со дня вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза соответствующие национальные обязательные требования к продукции, установленные законодательством каждой из трех стран, не применяются, т.е., например, Технические регламенты Таможенного союза заменяют действующие в Российской Федерации национальные Технические регламенты.

    Продукция, в отношении которой принят технический регламент Таможенного союза, выпускается в обращение на таможенной территории Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные Техническим регламентом Таможенного союза.

    Продукция, в отношении которой подтверждено соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза, маркируется Знаком обращения на рынке Таможенного союза (Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза»):

    С 15 февраля 2013 года вступили в силу следующие Технические регламенты Таможенного союза:

    ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
    ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
    ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
    ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
    ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

    С этого дня на продукцию, попавшую под действие перечисленных технических регламентов, выдаются документы о соответствии (сертификаты или декларации) нового образца, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления":


    Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза


    Этот сертификат заменяет ранее выдаваемые обязательные сертификаты на продукцию (по Российским Техническим регламентам и в системе ГОСТ Р):

    Комиссией Таможенного союза установлено, что сертификаты соответствия и декларации о соответствии, выданные (принятые) в отношении продукции, на которую распространяется действие вступивших в силу Технических регламентов Таможенного союза, до дня их вступления в силу, действительны до 15 марта 2015 года:

    Сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного союза выдаются на срок до 5 лет.

    Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза осуществляется в формах декларирования соответствия или сертификации.

    Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного союза – документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

    Декларация о соответствии Техническим регламентам Таможенного союза – документ, которым изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо, поставщик, продавец) удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

    В ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011 установлено, что декларирование соответствия по желанию заявителя может быть заменено сертификацией.

    При сертификации и декларировании продукции по Техническим регламентам Таможенного союза Заявителем может выступать только организация, зарегистрированная на территории Таможенного Союза.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Теперь все сертификаты делают такими?
    Это сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного союза (Сертификат ТР ТС). Обязательный документ подтверждения соответствия на территории трех стран ТС – Казахстана, Белоруссии и России. Кабельная продукция подлежит обязательной сертификации в соответствии с техническим регламентом ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования, что и указано в сертификате. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 16.К71-310-2001. Код ТН ВЭД соответствует требованиям.

    8544 - Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно–оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями.

    Данная товарная позиция охватывает электрический провод, кабель и другие проводники (например, оплетки, полосы, стержни), используемые в качестве проводников в электрооборудовании, аппаратуре или установках. В соответствии с этим требованием в данную товарную позицию включается проводка для внутренних работ или для наружного применения (например, подземные, подводные или антенные провода или кабели). Ассортимент этих товаров простирается от очень тонкого изолированного провода до толстых кабелей более сложных типов.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Им также полностью можно доверять?
    Можно.

    Вот здесь можете посмотреть Ваш сертификат.

    Здесь реквизиты испытательного центра.

  4. #4
    Dima32
    Гость
    А сертификат выдается производителю в одном экземпляре? Т.е. в магазине продавец обязан показать мне оригинал сертификата или его копию?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    А сертификат выдается производителю в одном экземпляре?
    Выдаётся в одном экземпляре, с которого делаются копии.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Т.е. в магазине продавец обязан показать мне оригинал сертификата или его копию?
    У магазинов нет оригинала, только копии.

    Копии заверяются либо органом, выдавшим сертификат, либо держателем* сертификата.
    *Держателем подлинника сертификата является тот, кто указан в графе "СЕРТИФИКАТ ВЫДАН". Любые другие предприятия не имеют права заверять его копии. Таким образом, организации, через которые реализуется продукция (поставщики) не имеют права заверять сертификаты, если они не отражены в сертификате в соответствующей графе . Копия, заверенная поставщиком считается недействительной!

  6. #6
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    У магазинов нет оригинала, только копии.
    Сертификат выдается на срок 5 лет. Т.е. магазин может на протяжении длительного времени под заверенную копию сертификата продавать левую продукцию. Получается, наличие сертификата не дает гарантии, что товар соответствует требованиям. Да и учитывая современные возможности компьютерной техники, подделать печати и подписи не составляет большого труда. Покупатель в магазине не сможет определить подделку. Поэтому требовать каких-то документов на товар получается бессмысленно. Только чтобы отсеять уж совсем явный контрафакт, продавцы которого не удосужились найти в интернете и распечатать нужные сертификаты. Печалька.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Т.е. магазин может на протяжении длительного времени под заверенную копию сертификата продавать левую продукцию.
    Может, но не все продавцы идут на подлог.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Получается, наличие сертификата не дает гарантии, что товар соответствует требованиям. Да и учитывая современные возможности компьютерной техники, подделать печати и подписи не составляет большого труда. Покупатель в магазине не сможет определить подделку.
    Покупать надо у проверенных поставщиков, тогда не будут терзать сомнения о происхождении товара.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Поэтому требовать каких-то документов на товар получается бессмысленно. Только чтобы отсеять уж совсем явный контрафакт, продавцы которого не удосужились найти в интернете и распечатать нужные сертификаты.
    Небесполезно, ведь впоследствии можно предъявить претензии, да и продавцы боятся продавать фальсификат, когда на него у них требуют сертификаты.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Получается, наличие сертификата не дает гарантии, что товар соответствует требованиям.
    Производитель не заинтересован в снижении качества своей продукции. У него нет мотивации для производства продукции, которая не соответствует требованиям. Во всяком случае солидные предприятия себе такого не позволяют.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Да и учитывая современные возможности компьютерной техники, подделать печати и подписи не составляет большого труда.
    Статья 327 ч. 3 УК РФ, как вероятная перспектива.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Покупатель в магазине не сможет определить подделку.
    В магазине нет, но Вы всегда можете проверить статус сертификата. В нём указаны реквизиты органа сертификации, который его выдал. В этих организациях ведётся реестр выданных сертификатов и при необходимости можно обратиться к ним. Кроме того, Вы можете проверить сертификат тем же способом, которым это сделал я. Маловероятно, что сайты с реестрами или базами сертификации занимаются подделкой документов.

  9. #9
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Производитель не заинтересован в снижении качества своей продукции. У него нет мотивации для производства продукции, которая не соответствует требованиям. Во всяком случае солидные предприятия себе такого не позволяют.
    Я немного другое имел ввиду. С производителем все понятно. Речь шла о продавцах. Т.е. магазин может один раз заказать у производителя товар, скажем, в нашем случае это кабель ВВГнг-LS, и получить вместе с ним честную заверенную копию сертификата соответствия. Товар успешно реализуется. Потом этот же магазин закупает такой же кабель, но у какого-нибудь левого производителя. Вы или я приходим в магазин за кабелем и требуем сертификат соответствия. И нам его показывают, заверенный, не подделанный. И по базам он пробивается нормально. Сертификат выдается на 5 лет. Соответственно, продавец может раз в пять лет закупать кабель у нормального производителя с целью обновления копии сертификата, а все остальное время толкать фуфло. Вот и получается, что наличие сертификата у продавца в магазине не дает гарантии, что товар соответствует требованиям.
    Последний раз редактировалось Dima32; 28.02.2015 в 17:50.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Потом этот же магазин закупает такой же кабель, но у какого-нибудь левого производителя.
    Кабель, как и любой другой товар имеет отличительные особенности, о которых следует знать. Собственно говоря, существуют правила покупки товара. В данном случае надо иметь в виду следующее (писал в предыдущей теме "Бракованный кабель"):

    В обязательном порядке смотреть на бирку, которая прилагается к каждой бухте. Обязательно смотреть маркировку кабеля, на которой должны быть указаны:

    1. Наименование завода-изготовителя.
    2. Маркоразмер кабеля. Это условное буквенно-цифровое обозначение, характеризующее помимо марки основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия: диаметр или сечение токопроводящих жил, число жил (групп), напряжение.
    3. Год выпуска.
    4. ГОСТ. Тоже проблема, поскольку потребитель часто не знает, какому ГОСТ должен соответствовать кабель. Посмотрите вот эту тему.

    На контрафактном кабеле максимум, что можно увидеть - марку кабеля и сечение.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения