Как защитить светильник в помещении, согласно НПБ 249-47? Согласно НПБ 249-47 п. 3, должна быть обеспечена защита встроенными или смонтированными отдельно в распределительными коробках индивидуальными предохранителями. Но надо делать Технадзор заставляет. Согласно поисковика, производством предохранителей ПП-1 занимался завод ОАО “ЭЛЕКТРОПРИВОД”, но с 2008 года прекратил производство. Есть заграничные аналоги типа В6770 и V01. Помогите кто чем может. В нашем энергонадзоре по этому поводу жмут плечами. ПУЭ такого не предусматривает? Значит не делать? МЧС не согласовывает – им надо делать. Я как представлю 1564 светильника ЛВО 4х18 и возле каждого ПП-1.
2.3.2. Для защиты от тока перегрузки и короткого замыкания на вводе питающих проводов в люминесцентном светильнике должен быть установлен предохранитель.
2.3.6. Электродвигатель, установленный в светильнике, должен иметь термовыключатель с температурой уставки, не превышающей значений, указанных в ГОСТ Р МЭК 335-1, и предохранитель для защиты от токов короткого замыкания в обмотке.




Ответить с цитированием