На каком расстоянии должен проходить кабель в гофре (по кирпичной стене) от деревянного потолка?
На каком расстоянии должен проходить кабель в гофре (по кирпичной стене) от деревянного потолка?
2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
Еще вопрос. При пересечении кабельной трассы с деревянной конструкцией кабель необходимо проложить через металлическую гильзу. Нужно ли при этом делать торцевые выступы гильзы в стороны от деревянной перегородки? Если да, то какого размера? Или же можно обрезать гильзу заподлицо с перегородкой?
Обрезать гильзу нельзя, необходимо делать выступы по 10 мм с каждой стороны. ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Большое спасибо! Я все понял.
Добавлю. Для того, чтобы не повредить внешнюю изоляцию кабеля гильзу надо оконцевать пластиковыми втулками. Такие втулки выпускают различных размеров, которые соответствуют внутренним диаметрам труб.
А я думал зенковку сделать, чтобы не повредить кабель. Спасибо за информацию, за втулки не знал, что такие есть.