Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Я проверяю проект по капитальному ремонту системы электроснабжения. Т.е. мы меняем электропроводку только до гусаков. От гусака это уже не имеем право мы трогать.
Павел, что включает в себя этот проект? Как в нём прописана реализация п. 7.1.13 ПУЭ? Где и как будет производиться разделение PEN?

Каким проводом и какого сечения сделаны вводы через гусаки? Как считаете, два этих ввода соответствует нормативам?

Вам и не требуется ничего трогать от гусаков до опоры ВЛ, если провода ответвления находятся в зоне ответственности ЭСО, но ввод и ВРУ являются неотъемлемой частью электроустановки дома. Вопрос лишь в том у кого на балансе будет ВРУ, а это, в свою очередь, зависит от формы собственности квартир доме.