Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
А не проектировщик ли должен заниматься этими вопросами на счет вводов?
Он самый. Капитальный ремонт системы электроснабжения дома следует рассматривать как реконструкцию. Соответственно, необходимо предусмотреть исполнение пункта ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Это основной пункт, который автоматически тянет за собой остальные, которые предписывают реализацию системы уравнивания потенциалов, организацию ввода, установку ВРУ, разделение PEN проводника и т.д.

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.

Из указаний следует, что в доме должно быть одно ВРУ.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Заказчиком проекта является департамент, контракт муниципальный.
Деятели будут экономить на людях. Они далеки от понимания вопросов электроснабжения и электроэнергетики вообще. У них совсем иные критерии подхода к делу: "сэкономить" и отчитаться об "успехах".

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
моей ли компетенции задавать вопросы ЭСО и УК насчет вводов?
В Вашей компетенции указать проектировщику на недоработки, а, если потребуется, то и носом ткнуть в законодательство и правила.

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

1.1.37. Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок должны обеспечиваться выполнением требований, приведенных в соответствующих главах настоящих Правил.
При сдаче в эксплуатацию электроустановки должны быть снабжены противопожарными средствами и инвентарем в соответствии с действующими положениями.

1.1.38. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки и установленное в них электрооборудование должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям.

Все решения, заложенные в проекте должны иметь обоснование и п. 7.1.13 "объехать" не получится. Проектировщик обязан разъяснить заказчику, что электроустановка должна соответствовать требованиям ПУЭ. В случае, если проектом предусмотрен перевод электроустановки дома на систему заземления TN-C-S все остальные действия вытекают из данного требования автоматически.

ЭСО обязана принять заявку на технологическое присоединение (Постановление правительства РФ № 861) и выдать ТУ на подключение дома в соответствии с правилами, поскольку именно эта организация обеспечивает подачу электроэнергии в дом.