baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как выполнить прокладку кабеля к опоре ВЛ?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить прокладку кабеля к опоре ВЛ?

    Как лучше выполнить подземное подключение дома к линии на столбе? Счетчик требуется разместить на фасаде. Расстояние между столбом и домом – 33м. Кабель должен быть алюминий 4х16. Есть в наличии АВВГ 4х16. Я сначала планировал его уложить в трубе, например двухстенная гофротруба с подъёмом в той же гофре по столбу и по фасаду. Но добрые люди предложили выполнить это бронированным кабелем ВББШВ. Не проще ли мне продать или использовать в других целях АВВГ и не покупать еще трубу и не возиться с затяжкой кабеля, а лучше купить бронированный кабель?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как лучше выполнить подземное подключение дома к линии на столбе?
    Лучше всего проложить в земле от опоры до щита учёта бронированный кабель ВБбШв, но подъёмы кабеля из земли по опоре ВЛ и фасаду дома требуется выполнить в металлической трубе с диаметром не менее 2мм. Можно защитить кабель от механических повреждений металлическим уголком или швеллером. Вы так же можете использовать для прокладки кабеля в земле АВВГ, только глубина заложения в земле без трубы должна быть не менее 1 метра, с трубой не менее 0,7 метра.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения