Цитата Сообщение от ab111 Посмотреть сообщение
Просто мне задают вопросы, типа - "почему не 3- полюсные аппараты? 3-х пол. - дешевле намного выходит"
Мне аргументы нужны, желательно в виде ГОСТ или ПУЭ
Попробуйте применить ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Электроустановки низковольтные
Часть 4-44
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке.
Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки.