Здравствуйте!
Купили для деревянного загородного дома несколько керамических нагревателей по 450 Вт каждый. Внешне все нормально, 3 провода для подключения, на сайте в Паспорте нагревателя приведен макс ток утечки 0.75мА. Сначала смутила рекомендация подключать мимо УЗО и заземлять. Установил, начал проверять и переписываться с производителем — выяснилось, что утечка 0.75мА непонятно откуда и куда, а утечка на открытую металлическую рамку, обрамляющую корпус нагревателя по периметру, 40-60 мА, о чем признался и производитель!
Пока на даче система TN-C без доп заземлений, после завершения монтажа 3-проводной электрики обращусь у официалам за разделением PEN до счетчика.
Теперь думаю, что делать? Посоветуйте — спорить с продавцом и производителем и пытаться вернуть все нагреватели (часть уже установлена), подключать с заземлением мимо УЗО или без заземления через УЗО (нарушая все правила!). Есть ли выход, можно ли пользоваться такими электронагревателями, и как можно продавать такой товар, да еще и пройти сертификацию ГОСТ-Р ?
С уважением, Юрий