Спасибо за ответы!
На Сертификате ГОСТ-Р (есть на их сайте, хотя все мы знаем, как у нас получают эти сертификаты и ск это стоит) написано, что соответствует ГОСТ-ам
52161.2.30-2007
51318.14.1-2006 (Разд 4)
51318.14.2-2006 (Разд 5,7)
51317.3.2-2006 (Разд 6,7)
51317.3.3-2008
Паспорт декларирует Класс I
Удастся вернуть - верну (или куда жаловаться, в общество ЗПП?) . Иначе думаю о возможных вариантах использования в TN-C-S:
- включать через УЗО двупроводно и без заземления, не подключая провод земли (иначе УЗО будет выбивать сразу)
- установить или защитный экран перед нагревателем, или (что лучше) изолировать внешнюю металлическую рамку, напрямую внутренне подключенную к выходящему заземляющему проводнику, закрыв ее чем-то негорючим и изолирующим (короб, силикон и др.). Фактически превратив нагреватель в утюг