Цитата Сообщение от Inlog Посмотреть сообщение
52161.2.30-2007
Этот ГОСТ конкретизирует требования к нагревательным электроприборам.

ГОСТ Р 52161.2.30-2007 (МЭК 60335-2-30:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.30. Частные требования для комнатных обогревателей

Настоящий стандарт относится к группе стандартов, регламентирующих требования безопасности бытовых и аналогичных электрических приборов, состоящей из части 1 (ГОСТ Р 52161.1), устанавливающей общие требования безопасности приборов, а также частей, устанавливающих частные требования к конкретным видам приборов.

Значение тока утечки взято из части 1 стандарта, которая приводилась выше.

Остальные стандарты в той или иной степени относятся к вопросам электромагнитной совместимости прибора.

Цитата Сообщение от Inlog Посмотреть сообщение
Иначе думаю о возможных вариантах использования в TN-C-S:
- включать через УЗО двупроводно и без заземления, не подключая провод земли (иначе УЗО будет выбивать сразу)
В TN-C-S Вы не сможете подключать прибор без заземления. Это противоречит самому принципу данной системы. Линия, к которой будут подключены обогреватели должна быть трёхпроводной в обязательном порядке и находиться под защитой УДТ.

В двухпроводных сетях такие приборы использовать нельзя. УДТ в TN-C устанавливать запрещено.

Кроме того, не забывайте про пункт 27.1 ГОСТ Р 52161.1:

Доступные металлические части приборов классов 0I и I, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть постоянно и надежно соединены с зажимом заземления внутри прибора или с контактом заземления приборного ввода.

Зажимы заземления и контакты заземления не должны быть соединены с зажимом для нейтрального проводника.