baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Какой счетчик ставить на вводе?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какой счетчик ставить на вводе?

    Подскажите. В доме 4 квартиры, ввод сип 220В, в каждую квартиру ставим счетчики меркурий 200, тогда общедомовой счетчик на вводе какой ставить? И какой счетчик поставить на места общего пользования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    общедомовой счетчик на вводе какой ставить?
    Класс точности 1,0 и выше.

    Постановление правительства РФ № 442

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
    В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если возьму меркурий 206 как общедомовой и такой же на места общего пользования?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    И нужно ли в 8 квартирном доме ставить общедомовой счетчик и счетчик мест общего пользования?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    меркурий 206 как общедомовой и такой же на места общего пользования?
    Это новый счётчик, который появился в продаже недавно. Он многотарифный и может работать в составе АСКУЭ. Учитывает как активную (к.т. 1,0), так и реактивную энергию (к.т. 2,0). Надо выбирать такой счётчик, который соответствует суммарной мощности, которая выделена на дом. Счётчики в квартирах - Меркурий 200 (многотарифные)? Как вариант можно рассмотреть Меркурий 203-2Т, если максимальный ток не более 60 А.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Да меркурии 200 многотарифные. Pу=7.8кВт; Рр=7.8кВт; CosY=0.95; Iр=35,00А.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И нужно ли в 8 квартирном доме ставить общедомовой счетчик и счетчик мест общего пользования?
    С 1 сентября 2012 года показания счётчиков МОП при расчётах ОДН не учитывается. Этот счётчик можно установить для контроля потребления, не более того. Какая нужда ставить отдельный счётчик на дом, где есть один общий коридор и три лампочки в нём?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Pу=7.8кВт; Рр=7.8кВт; CosY=0.95; Iр=35,00А.
    Любой Меркурий серии 206 или 203.2Т подойдёт.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Pу=7.8кВт; Рр=7.8кВт; CosY=0.95; Iр=35,00А.
    Павел, уточните, это на все восемь квартир, включая общедомовые коммуникации или на квартиру?

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    На все 8 квартир

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения