Подскажите. В доме 4 квартиры, ввод сип 220В, в каждую квартиру ставим счетчики меркурий 200, тогда общедомовой счетчик на вводе какой ставить? И какой счетчик поставить на места общего пользования?
Подскажите. В доме 4 квартиры, ввод сип 220В, в каждую квартиру ставим счетчики меркурий 200, тогда общедомовой счетчик на вводе какой ставить? И какой счетчик поставить на места общего пользования?
Класс точности 1,0 и выше.
Постановление правительства РФ № 442
138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.
Если возьму меркурий 206 как общедомовой и такой же на места общего пользования?
И нужно ли в 8 квартирном доме ставить общедомовой счетчик и счетчик мест общего пользования?
Это новый счётчик, который появился в продаже недавно. Он многотарифный и может работать в составе АСКУЭ. Учитывает как активную (к.т. 1,0), так и реактивную энергию (к.т. 2,0). Надо выбирать такой счётчик, который соответствует суммарной мощности, которая выделена на дом. Счётчики в квартирах - Меркурий 200 (многотарифные)? Как вариант можно рассмотреть Меркурий 203-2Т, если максимальный ток не более 60 А.
Да меркурии 200 многотарифные. Pу=7.8кВт; Рр=7.8кВт; CosY=0.95; Iр=35,00А.
На все 8 квартир