Тема: Нужен ли проект на ремонт ВРУ, силовых щитов, щитов освещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужен ли проект на ремонт ВРУ, силовых щитов, щитов освещения?

    В учреждении планируем заменить старые шкафы ВРУ на новые, предохранители ПН-2 заменить на автоматические выключатели, заменить рубильники, установить счетчики (сейчас не стоят). Так же провести замену всех ЩС, ЩО, ЩАО и т.д вместе с автоматическими выключателями. Электропроводку менять не планируем. Возник вопрос, нужен ли проект на данные работы? Все электрооборудование щитов эксплуатируется с 90-го года. В каком документе можно об этом почитать!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    нужен ли проект на данные работы?
    А кто будет проводить необходимые расчёты в соответствии с допустимыми длительными токами и готовить однолинейные схемы? Как Вы предполагаете проводить реконструкцию без учёта действующих требований НТД?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Все электрооборудование щитов эксплуатируется с 90-го года.
    То есть щиты не соответствуют действующим требованиям!

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    нужен ли проект на данные работы? В каком документе можно об этом почитать
    Смотрите в ПТЭЭП (ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
    1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок, необходимо:
    получить технические условия в энергоснабжающей организации;
    выполнить проектную документацию;
    согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора.
    1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
    генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
    утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
    акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
    исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
    акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
    технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
    производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
    должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.
    Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем Потребителя.
    1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
    Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
    В перечень должны входить следующие документы:
    журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
    чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
    чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
    общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
    акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости);
    комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников данного подразделения (службы);
    списки работников:
    - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
    - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
    - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;
    - допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
    - подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
    перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в электроустановках;
    ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным напряжением;
    перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;
    электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ;
    должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
    профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности;
    разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;
    электроустановок, находящихся в оперативном управлении;
    перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений;
    средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;
    инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.
    1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.
    Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
    1.8.4. Обозначения и номера на схемах должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре.
    1.8.5. Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.
    1.8.6. Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.
    Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения.
    Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Электропроводку менять не планируем.
    Вы полагаете, что электропроводка, которой четверть века, соответствует нормативным требованиям? Линии выполнены кабелями не поддерживающие горение?

    СП 31-110-2003. п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.