Как проложить кабель от этажного щита до квартиры?
Хочу заменить проводку в квартире. Могу ли я проложить питающий кабель от распределительного щитка, расположенного на моем этаже, до квартиры в кабель канале, металлорукаве или гофре?
Если этажный щиток расположен на лестничной площадке, то запрещено прокладывать кабель открыто. Если этажный щиток расположен в коридоре, то Вы можете проложить питающий кабель в металлорукове, коробе или гофрированной трубе, главное чтобы кабель был проложен на высоте не менее 2 метров от пола.
ПУЭ, 6 издание, 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.