Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Как правильно сделать электромонтаж кабеля (и какого) для установки розетки в нижней части шкафа?
Сначала сверлите дырку в шкафу под металлическую монтажную коробку для установки розетки. Устанавливаете монтажную коробку.



Потом на шкафу устанавливаете распределительную коробку.



От неё прокладываете кабель ВВГнг 3х2,5 внутри шкафа в медной трубе до заранее установленной металлической распаечной коробки (монтажная коробка для розеток). Розетку устанавливаете снаружи шкафа и подключаете её к кабелю.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Подключение возможно в верхней части шкафа (розетка на потолке) или прямое подключение к щитку через запотолочное пространство.
Потолки выполнены из негорючих материалов? Какое расстояние от потолка до шкафа? От силового щита прокладываете кабель ВВГнг 3х2,5 и РЕ-проводник ПВ1 1х2,5 в гофрированной трубе до распределительной коробки, установленной на шкафу. В распределительной коробке подключаете кабель ВВГнг 3х2,5 при помощи сжимов WAGO, а РЕ-проводник подключаете к скобе, установленной на медную трубу.