    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли в одной траншее закопать водонапорную трубу ПНД 40 и кабель типа ВББШв и ВВГ
    Можно, но расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 1 метра, а между кабелем и теплопроводом не менее 2 метром.
    ПУЭ, п. 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м;
    до теплопроводов - см. 2.3.89.
    Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

    п. 2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 °С для кабельных линий до 10 кВ и 5 °С - для линий 20 - 220 кВ.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на какой глубине?
    Смотря где прокладывается кабель. ПУЭ, п. 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

  2. #2
    nefto
    Гость
    а если на разной глубине? допустим кабель 1200мм, труба 1800мм или наоборот? и можно силовой кабель 1- фазный проложить в трубе типа ПНД?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от nefto Посмотреть сообщение
    а если на разной глубине? допустим кабель 1200мм, труба 1800мм или наоборот?
    Как потом будете эксплуатировать трубопровод в аварийных ситуациях? Например: ремонт трубопровода, когда тот проложен под кабельной линией? Над и под кабельной линии, проложенной в земле, запрещено прокладывать трубопроводы. Я уже давал Вам ссылку на ПУЭ, п. 2.3.88. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
    У каждой кабельной линии есть охранная зона по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. ПУЭ, п. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
    для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей.

    Цитата Сообщение от nefto Посмотреть сообщение
    можно силовой кабель 1- фазный проложить в трубе типа ПНД?
    Можно.