Где нормируется расстояние от газопровода (0,07 и 0,06МПа) до кабельной линии 6 кВ при параллельной прокладке открыто в лотках по производственной территории. Какие необходимо предусмотреть меры защиты?
Где нормируется расстояние от газопровода (0,07 и 0,06МПа) до кабельной линии 6 кВ при параллельной прокладке открыто в лотках по производственной территории. Какие необходимо предусмотреть меры защиты?
СП 62.13330.2010
СВОД ПРАВИЛ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
5.1.1* Наружные газопроводы следует размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б* и В*.
Приложение Б (справочное). Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений
Таблица Б.1*
10. Воздушные линии электропередачи - В соответствии с ПУЭ
Приложение В* (обязательное). Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
Таблица В.1*
5. Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110-220 кВ - В соответствии с ПУЭ
ПУЭ, п. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
Чтобы говорить о мерах защиты, необходимо знать условия прокладки кабеля. Где и как собираетесь прокладывать кабель? Опишите подробно.
кабель прокладывается в лестничном лотке на стойках над газопроводом на территории пром.предприятия 6кв
ПУЭ, п. 2.3.134. Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.