Стоит ставить распаячную коробку чтоб подключить светильник?
Стоит ставить распаячную коробку чтоб подключить светильник?
Обязательно требуется устанавливать распаечную коробку. Вы обязаны сделать ответвления к светильнику от кабельной линии, а места присоединения ответвления должны быть доступны для осмотра и ремонта. Смотрите требования ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.