Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Основание: п. 2.1.79 ПУЭ. Вопрос: относиться ли это предписание к жилым вагон-домам?
Это требование относится к ответвлениям от ВЛ и распространяется на все здания вне зависимости от назначения. У Вас ответвление выполнено неизолированными проводами или СИПом? Смотрите требования ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.