baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как заземлить трубы водопровода?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как заземлить трубы водопровода?

    Купили дом уже давно, строили не сами. Поменяли все трубы на нержавейку, но там где есть теплоизоляция, в некоторых местах сифон из микродырочек. Подозреваем, или кто-то отматывает еще на трассе по старинке, но лично я уже несколько раз чувствовала, как покалывание (пощипывание) от воды рук. Хотим сделать заземление труб, но как это правильно делать не знаем. Говорят, вбейте кол, приваритесь медным проводом, но как это сделать правильно не могу найти, помогите, пожалуйста!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подозреваем, или кто-то отматывает еще на трассе по старинке
    Что отматывает? Кто-то по старинке и по безграмотности заземлился на магистральный трубопровод, что делать запрещено. Поэтому и покалывает, пока...

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Хотим сделать заземление труб
    Очень правильная мысль.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как это правильно делать не знаем
    Вам необходимо перейти с системы заземления TN-C на систему заземления TN-C-S. Для этого Вам потребуется сделать контур повторного заземления проводника PEN на вводе в дом, который приходит от воздушной линии. В ВРУ дома разделить его на проводники PE и N. После этого необходимо реализовать систему уравнивания потенциалов. Ситема уравнивания потенциалов подключается к шине PE (которой сейчас у Вас нет, скорее всего) в вводном щите дома. После этого можно сказать, что в Вашем доме есть заземление.

    ПУЭ

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ¨ основной (магистральный) защитный проводник;
    ¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

    1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Говорят, вбейте кол
    Осиновый? )))

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    приваритесь медным проводом
    Глупости. Советы от народных умельцев здесь неуместны. Речь идёт о Вашей безопасности.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как это сделать правильно не могу найти
    Я привёл Вам основные требования ПУЭ, которые регламентируют все Ваши действия по решению данной проблемы. Обратитесь в электромонтажную организацию, если сомневаетесь, что сможете сделать всё самостоятельно.

    Проверьте, нет ли каких-нибудь неопознанных проводов у Вас в доме, которые присоединены к трубам водоснабжения. Если обнаружите, то уберите их, а оборудование, которое они "заземляли" проверьте на утечки тока. Возможно, они неисправны. Заодно сообщите в организацию, которая обслуживает водопровод, что на трубах есть электрический потенциал. Пусть проверяют. Думаю, что покалывание не только Вы ощущаете.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения