Что отматывает? Кто-то по старинке и по безграмотности заземлился на магистральный трубопровод, что делать запрещено. Поэтому и покалывает, пока...
Очень правильная мысль.
Вам необходимо перейти с системы заземления TN-C на систему заземления TN-C-S. Для этого Вам потребуется сделать контур повторного заземления проводника PEN на вводе в дом, который приходит от воздушной линии. В ВРУ дома разделить его на проводники PE и N. После этого необходимо реализовать систему уравнивания потенциалов. Ситема уравнивания потенциалов подключается к шине PE (которой сейчас у Вас нет, скорее всего) в вводном щите дома. После этого можно сказать, что в Вашем доме есть заземление.
ПУЭ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
Осиновый? )))
Глупости. Советы от народных умельцев здесь неуместны. Речь идёт о Вашей безопасности.
Я привёл Вам основные требования ПУЭ, которые регламентируют все Ваши действия по решению данной проблемы. Обратитесь в электромонтажную организацию, если сомневаетесь, что сможете сделать всё самостоятельно.
Проверьте, нет ли каких-нибудь неопознанных проводов у Вас в доме, которые присоединены к трубам водоснабжения. Если обнаружите, то уберите их, а оборудование, которое они "заземляли" проверьте на утечки тока. Возможно, они неисправны. Заодно сообщите в организацию, которая обслуживает водопровод, что на трубах есть электрический потенциал. Пусть проверяют. Думаю, что покалывание не только Вы ощущаете.