Как правильно? тянуть РЕ-проводник от каждой розетки в щиток на РЕ-шину (скока розеток---стока и проводников) или можно их разрывать и соединять в коробках соединителями? Ссылки. спс
Как правильно? тянуть РЕ-проводник от каждой розетки в щиток на РЕ-шину (скока розеток---стока и проводников) или можно их разрывать и соединять в коробках соединителями? Ссылки. спс
Motoblock, Ваш заголовок для этой темы "Заземлить розетки" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.
Прокладываете кабель до глубокой монтажной коробки, там устанавливаете на РЕ сжимы, от сжимов до розеток в блоке прокладываете РЕ-проводник. Если устанавливаются распаечные коробки, то кабель прокладывают до них и там производят коммутацию РЕ-проводников при помощи сжимов или пайки, кому как нравится.
Вот ссылка:
ПУЭ, седьмое издание, п.1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
ПУЭ, седьмое издание, п.1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
А провода до разеток идут непосредственно со щита, т.е. одна розетка - одна линия/группа или всё же делятся в р/к?
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.11.2010 в 03:10.
ну получается что можно пускать один до РК, а там его размножать в сжимах или по другому. Я понял так
Микола, можно канечно, но не экономично. Рокер, правильно получается, и экономия налицо, и оптимизация, и правила не нарушаются - нет последовательного соединения.