Тема: Как соблюдать селективность?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Как соблюдать селективность?

    Здравствуйте. Разъясните пожалуйста, для соблюдения селективности нужно ставить в квартирном щите автоматические выключатели с характеристиками С, в этажном щите с характеристиками D, а в ВРУ получается с характеристиками B? Почему селективность соблюдается именно в таком буквенном порядке характеристик, чем обосновывается?
    На розетки в квартире обязательно ставить УЗО+АВ или ДИФ? Или можно и просто автомат поставить? Где это прописано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Разъясните пожалуйста, для соблюдения селективности нужно ставить в квартирном щите автоматические выключатели с характеристиками С, в этажном щите с характеристиками D, а в ВРУ получается с характеристиками B? Почему селективность соблюдается именно в таком буквенном порядке характеристик, чем обосновывается?
    Откуда Вы взяли такую информацию? Где начитались? Селективность требуется выполнять номиналами автоматических выключателей в соответствии с расчётной мощностью. Ознакомьтесь с характеристиками автоматических выключателей, а потом уже планируйте построение схем. В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
    п. 4.5 Ток мгновенного расцепления:
    - типа В;
    - типа С;
    - типа D.

    Таблица 2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления
    • тип B: свыше 3•In до 5•In включительно (где In — номинальный ток)
    • тип C: свыше 5•In до 10•In включительно
    • тип D: свыше 10•In до 50•In включительно

    Тип D обычно устанавливают в электроустановках промышленного назначения, где работает мощное электрооборудование.
    Тип С и В устанавливают в электроустановках, где установлено электрооборудование с небольшим пусковым током. К таким электроустановкам относятся жилые, общественные, административные и бытовые.
    Типы автоматических выключателей, в определённых случаях, позволяют осуществить селективную защиту сетей путём установки автоматических выключателей с разными выдержками времени: наименьшей у потребителя и ступенчато возрастающей к источнику питания.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    На розетки в квартире обязательно ставить УЗО+АВ или ДИФ?
    Лучше поставить диф, но не всем по карману, тогда используют УЗО+АВ.
    ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или можно и просто автомат поставить? Где это прописано?
    На розетки обязательно требуется устанавливать УЗО, хотя бывают исключения. Смотрите ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 4-41
    Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
    411.3.3 Дополнительная защита
    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
    Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.

    ПУЭ, 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
    7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
    7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального.
    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
    7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    [QUOTE=Станислав;19342]Откуда Вы взяли такую информацию? Где начитались?
    Тут на форуме и начитался.. . В теме "Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?" сообщение №30 вот ссылка: http://elektroas.ru/forum/showthread...BE%D0%B1%D0%B5

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    сообщение №30
    Павел! Не надо выдёргивать из сообщений конкретные случаи и внедрять их повсеместно. Когда по ряду причин не получается соблюсти селективность номиналами аппаратов защиты, то можно попробовать использовать типы автоматов. Всё индивидуально.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Станислав, спасибо все понял. Поэтому и спросил, потому что засомневался.