baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: испытания автоматических выключателей до 1000 В

  1. #1
    asstmbler
    Гость

    испытания автоматических выключателей до 1000 В

    Подскажите к каким видам испытаний и измерений относится проверка тока и времени срабатывания автоматов с напряжением до 1000 вольт.

    Какие методики существуют и где можно скачать или достать их.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от asstmbler Посмотреть сообщение
    Подскажите к каким видам испытаний и измерений относится проверка тока и времени срабатывания автоматов с напряжением до 1000 вольт.
    ПУЭ, 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
    3. Проверка действия автоматических выключателей.
    3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
    В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.
    В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
    Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.


    Цитата Сообщение от asstmbler Посмотреть сообщение
    Какие методики существуют и где можно скачать или достать их.
    Посмотрите А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
    X.ИСПЫТАНИЯ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

  3. #3
    asstmbler
    Гость

    автоматические выключатели

    Спасибо, Вы мне написали как испытать. ПУЭ это мне понятно.
    А вот каким видам это относится.

    Поясню вопрос: в лаборатории есть разрешенные виды измерений и (или) испытаний. Так вот как правильно такой вид называется...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от asstmbler Посмотреть сообщение
    в лаборатории есть разрешенные виды измерений и (или) испытаний. Так вот как правильно такой вид называется...
    Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току

  5. #5
    asstmbler
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току
    а как же время срабатывания. И простите мне необходимо именно точность в названии

  6. #6
    asstmbler
    Гость
    А все нашел. За ответы спасибо

  7. #7
    futu8
    Гость
    Добрый день можно узнать практическую методику испытания АВ (оборудование , средства измерения и тд.) воощем кто как делает.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от futu8 Посмотреть сообщение
    можно узнать практическую методику испытания АВ
    Ответ дан в пост 2, смотрите А.В. Сакара

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения